Всем здрасте )))
Только ''отошёл'' от
коматоза праздников
Год начался с не очень хороших новостей :
Имею
старенький котёл Dani - газовый отопительный двухконтурный (отопление+горячая вода в кране) , и начал гаснуть ''фитиль'' (автоматика срабатывает)
Eurosit 630 (Италия) :
Посмотрел в трубу с улицы - всё нормально , льда нет , тяга нормальная
Ну и начал котёл уже посматривать , что-то из Electrolux
Потом немного
подумал и понял что засорился "жиклёр" на подачу газа , в следствии чего мало подаётся газа в ''пилотную горелку'' и пламя не попадает в нужном количестве на 'термопару'' - она и подаёт сигналы автоматике на закрытие клапана подачи газа (то есть думает погас газ)
Снимаю ''пилотную горелку'' :
И что я вижу - на 80% забиты 2 отверстия для подачи газа (чищу их конечно)
Чищу заодно и ''термопару'' :
Чищу ''электрод розжига'' :
Ну и собираю всё обратно - запускаю , смотрю ''фитиль'' то горит уже лучше и как положено в 2 стороны , в том числе и на ''термопару'' попадает
После данной процедуры проблем с котлом нет
Так что ухожу я с автосервиса , пойду в Гор-газ работать
Вот такой я молодец )))