Архив => Платформы и серверы производства MSI -- только для чтения => Тема начата: tierpunk от 24 Июнь 10, 17:09:26
Название: X2-203S6R и System Event Logging
Отправлено: tierpunk от 24 Июнь 10, 17:09:26
Всем Доброго времени суток. Есть машинка X2-203S6R, куплена и укомплектована компанией 3-Logic, если я ничего не путаю. С ней все бы нормально, но есть парачка вопросов. С момента включения и захода в биос в Систем евент логе появляется порядка 50 записей, о вольтаже, кулере, напряжение на процессор, некоторые пишутся как критические. Отдали по гарантии на проверку, вернули обратно со словами что все рабочее а систем лог лучше выключить. После 4 часов работы и необходимой перезагрузке, система остановилась на биосе с комментарием, что этот лог забился на максимум и его необходимо почистить. Я его сбросил, и выключил, но сердцу от этого лучше не стало.
Щас машинка в ДЦ, и самое интересное она пингуется но зайти на нее не получается. Сегодня-Завтра (24.06-25.06) поеду ее забираться, т.к. машина не для тестов, а для работы очень хочется разобраться с проблемой.
У меня к вам пара вопросов: 1 как можно вытащить записи из сислога в ОС, для дальнейшей диагностики? 2 в связи с тем что записи в сис логе практически обо всей системе, о напряжение о процессоре кулере и т.д, из за чего это может быть? на что лучше всего обратить внимание?
Название: Re: X2-203S6R и System Event Logging
Отправлено: Baza от 30 Июнь 10, 13:54:49